Die fabrikantentabellen geven de druk weer in bar absoluut.
De "praktijktabellen" van onder andere Danfoss, doen dat in bar overdruk, zoals we dat ook doen als we de bandenspanning meten.
Het verschil is ca 1 bar
Hoe het in die tabel staat in dat Cit Document dat ik eerder aanhaalde: weet ik niet zeker, maar ik vermoed dat het daar om overdruk gaat.
In artikel 1.13 staat namelijk:
Dat kan geen 1 bar absoluut, dus 0 bar overdruk zijn1.13. Drukbeveiliging airconditioning : Functiebeschrijving : Onvoldoende koelmiddel in
aircocircuit
De beveiliging tegen te weinig koelmiddel zorgt ervoor dat de aircocompressor op de volgende manier definitief wordt uitgeschakeld.
Als de druk één minuut na het inschakelen van de aircocompressor lager is dan 1 bar, dan wordt de compressor definitief uitgeschakeld door de ISC.
OPMERKING : De beveiliging tegen te weinig koelmiddel wordt bij het starten van de motor steeds opnieuw geïnitialiseerd.
Groet,
JW