Pagina 3 van 3

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 06 aug 2018 23:35
door BJG
Genem schreef:Hij constateerde bij de vacuumtest een minieme lekkage.
:smt190
Vacumeren is geen lekzoek methode, sorry maar dit is mijn persoonlijke strijd....
Stuur die man eens op training ;)

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 07 aug 2018 07:17
door Genem
Apparaat had ook een functie lektest proces. Dit startte op na het vacumeren. Maar ja, dit is Hongarije hé.

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 07 aug 2018 12:29
door JW-C5
Inderdaad..... ;)

De juiste volgorde is:
-- leeghalen en checken hoeveel er nog in zat.
-- als dat duidt op overmatig verlies eerst checken waardoor dat komt.
-- dat doe je door te vullen met formeergas, en te gaan snuffelen.
-- dan repareren.
-- vervolgens zonodig opnieuw checken of het lek gerepareerd is.
-- daarna vacumeren, mede bedoeld om restvocht te verwijderen.
-- tot slot vullen met de juiste hoeveelheid en checken op goede werking

Dat je een "lektestproces" zou kunnen doen ná het vacumeren: mij is niet duidelijk wat dat dan zou kunnen zijn.

Groet,
JW

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 07 aug 2018 22:56
door BJG
Genem schreef:Apparaat had ook een functie lektest proces. Dit startte op na het vacumeren. Maar ja, dit is Hongarije hé.
Die apparaten geven inderdaad het idee dat vacumeren is bedoeld om een lek op te sporen, stijgt de druk tijdens het proces dan melden ze ook dat er een lek is gevonden. In werkelijkheid verdampt er dan vocht of koudemiddel.

Zo wordt de misconceptie in stand gehouden ;)

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 08 aug 2018 11:08
door Genem
Probleem is boven tafel, ventiel aan de HD kant lekte. Kon met de tracer duidelijk zichtbaar gemaakt worden. Binnenkant van het ventiel zat los dus die hebben ze aangedraaid, 1,5 slag zeker. Schijnt een veel voorkomend probleem te zijn, wat ik met mijn gebrekkige Hongaars heb begrepen. Condensor was prima dicht als ook alle aansluitingen. Verder geen lekkages kunnen vinden. Dus hopelijk is het probleem opgelost. Volgende week even terug voor de final check en het systeem opnieuw met de juiste drukken en koelmiddel vullen.
Onder de kap was verder geen rommel van spetters, dus tracer te zien. Dus al met al valt het 100% mee.

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 08 aug 2018 13:02
door JW-C5
:smt023

Groet,
JW

Re: Airco wordt niet koud, leidingen blijven ook warm

Geplaatst: 15 aug 2018 10:14
door Genem
Systeem is gecheckt, geen lekkages meer, opnieuw afgevuld en ja, temp. is weer richting noordpool in te stellen. Probleem opgelost.